女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xiaodou886
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiaodou886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-24 15:43
S7-200 CPU216程序指令快好多都不能用,直接用教材上面的CPU224的串口程序有好多錯誤
具體如下:
1MOVB   0, #XORC:LB5                // 異或值清0
錯誤:【操作數2】指令操作數的存儲器尋址范圍無效
BTI    #NUMB:LB4, #NUMI:LW6        // 轉換為整數
錯誤:選擇PLC類型不支持此指令
FOR    #TEMP1:LW8, +1, #NUMI:LW6
錯誤:【操作數1】指令操作數的存儲器尋址范圍無效
錯誤:【操作數3】指令操作數的存儲器尋址范圍無效
XORB   *#PNT:*LD0, #XORC:LB5       // 異或運算
錯誤:【操作數2】指令操作數的存儲器尋址范圍無效

LDB<>  SMB86, 16#20                // 若是非正常接收結束
錯誤:選擇PLC類型不支持此指令
CALL   FCS:SBR1, &VB102, VB99, VB90 // 調用子程序FCS, 計算校驗碼,結果送VB90
錯誤:選擇PLC類型不支持此指令