女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-05-05 09:07
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警
眾人拾柴火焰高 13791826912------
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-05-06 04:33
就是變頻不能選擇制動模式,一定要自由停車模式。再使啟動使能的觸點斷開。變頻器封鎖輸出,進入自由停車不再檢測負載。負載慣性減速。這時再切換輸出。不過像樓主要求的這么大的用來切換的接觸器要選知名品牌質量好的才行。觸點容量要額定電流的2-5倍(國產的我怕樓主一個人扛不動!!)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(daviddavid) 感謝分享
    小小一電工
    每天一點點 加油 你可以的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 646 個
    工控威望: 2530 點
    下載積分: 1698 分
    在線時間: 747(小時)
    注冊時間: 2012-02-27
    最后登錄: 2024-08-12
    查看小小一電工的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2012-05-06 07:34
    加個恒壓供水控制器 輕松切換
    每天一點點
    llb
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 14010 分
    在線時間: 623(小時)
    注冊時間: 2008-01-19
    最后登錄: 2024-09-27
    查看llb的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-05-06 07:51
    你有變頻器的話,就用變頻器吧,如果再用接觸器運行,在切換時可能反而容易引起變頻器的損壞。何必呢。
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1227 個
    工控威望: 3498 點
    下載積分: 4407 分
    在線時間: 1980(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-12-15
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-05-06 08:11
    買個帶恒壓供水功能的就行了。。。。
    llllll
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 2318 點
    下載積分: 1274 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2009-06-11
    最后登錄: 2023-04-13
    查看llllll的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-05-06 08:28
    還是建議用變頻器!
    萬鈞彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 269 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 18748 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2010-08-02
    最后登錄: 2017-04-30
    查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-05-06 08:41
    還是建議延用變頻器,至于故障率高是否是參數設置和別的其它原因引起的?更何況在大電流下一般的接觸器也未必能長時間工作,望考慮!
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-05-06 09:30
    建議用變頻器啟動運行。至于樓主說的變頻器故障多,不防找找原因所在,看看是怎么產生的故障,發現了問題必須解決問題,不要急著改變控制方式。也許有很多原因,檢查下負載情況機械有無問題,變頻參數設置是否設置好,也許變頻器本身質量也不好都有可能。
    樓主留言:
    查了很久問題了,有五臺變頻器一般一年壞一次,如果說是有問題,可能就是電壓有點偏高線電壓為405V。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(daviddavid) 感謝分享
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    lty504351
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 1193 點
    下載積分: 18243 分
    在線時間: 317(小時)
    注冊時間: 2009-10-12
    最后登錄: 2024-09-03
    查看lty504351的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2012-05-06 09:53
    關鍵是先要查出問題所在,然后針對問題找出解決方法,并不是要換一種方法,這樣不是最好的解決方案
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(daviddavid)
  • 干到老,學到老
    黃豆1983
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 1726 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2012-04-01
    最后登錄: 2022-09-10
    查看黃豆1983的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2012-05-06 10:44
          
    luozhiguo200
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 206 個
    工控威望: 2839 點
    下載積分: 2919 分
    在線時間: 142(小時)
    注冊時間: 2012-01-10
    最后登錄: 2024-10-05
    查看luozhiguo200的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-05-07 10:59
    路過 學習了
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go