我是新手,拿海泰克1711練習,現在com2跟電腦和plc都連接成功,com1無法連接plc,通訊線按照書上說的做的,觸摸屏的撥碼開關也反復試過,com1就是無法連接plc,求前輩指導哪里問題,謝謝!

plc是三菱Fx 1s  14MR
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 11:48
FX1S的編程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
所以1711的COM1口無法和FX1s的RS422口通訊。