女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-04 19:05
車間里有一臺500KW直流電機,正反轉,工作狀態跟龍門刨床差不多,20秒左右正轉、20秒左右反轉,換向時電流有1300A左右。
把電容柜每個電容的斷路器推上,自動補償運行,自動投入電容,有時馬上跳掉,有時不跳,不到一天,基本全部跳閘。

網上查了,應該是變頻器諧波污染了電源,即變頻器產生高頻污染,由于電容的 阻抗 跟 頻率 成反比,頻率越高,阻抗越小,因此對于高頻污染來說相當于短路,從而引起斷路器跳閘。

有沒有朋友碰到過這種事? 如何解決?
每個電容上串接電抗器可以嗎?

要實際經驗,百度上請別復制過來!
活到老學到老:還有 8  分沒學到
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 23:39
引用
引用第7樓redrock99于2012-05-04 22:59發表的  :
去年公司有個項目,車間設備全部電機負載,總功率越1200KW,變頻器就三臺,最大的是5.5KW。
車間生產了半個月,電容補償柜剛投上一兩天,使用的一個補償柜共炸了三次,第一次有接線錯誤,所以第一次炸才判斷是短路故障,但接下來炸的兩次和第一次一樣,都是某一組電容器的斷路器炸芯,電容器好好地,電容器接觸器用的可控硅那種無觸點接觸器也是好好地。
搞得生產就沒有補償。這時候判斷可能使那種無觸點接觸器的原因,但是斷路器炸后,其他元件又是好好地。后來找了個人來檢測電源是否有污染,專用設備確實挺先進啊,可結果是電壓電流的畸變率都很小,才百分之一。
后來把斷路器都換成了保險,無觸點接觸器也換成了傳統的電容接觸器,同時主回路加裝電抗器。
這樣一改才沒事。
.......

用DZ47的炸的化,可能是你選用了假貨了,發熱嚴重,用了一陣后外面的絕緣橡膠化掉,從而造成短路~~~~~