樓主  發表于: 2012-05-06 11:12
LD X0
RST Y0
LD X0
SET Y0
輸出以最后一次為準。Y0有輸出。
LD X0
RST C0
LD X0
OUT C0 K10
當X0為ON時,按掃描執行原理分析先復位C0,后面C0該計數為1呀!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 16:15
引用
引用第1樓znz43于2012-05-06 15:26發表的  :
很有意思,原來對計數(C)來說,RST在本次掃描中始終有效,到下一次掃描才能計數。
改用脈沖的前沿復位,后沿計數,C0就成1

CO就成1那是肯定的,因為上升沿與下升沿完全是兩個動作方式。你用同樣的上升沿看看?計數器還計數嗎??