我今天第一次接觸這樣的熱電偶,熱電偶是WRN130 K分度的,溫控儀是XMTA-7432D的 繼電器輸出的, 而接熱電偶有3條線,綠 黃 紅 綠黃一組 , 紅為一組 ,(熱電偶這頭)但溫控儀這頭接3個接線端子。還有溫控儀上面就接了電源和ALM1總 高 , 電源是220V。 熱電偶接 1 2 3接線端子。 今天我發現溫控儀上面沒有溫度顯示, 有時候突然又顯示幾百度,就是不穩定,我在熱電偶短接有時候也沒有顯示,線也沒有問題,就是不知道怎么回事?想問一下接溫控儀的2條線是怎么回事?(熱電偶接過來的) |
---|---|
|
海浪輪回
級別: 探索解密
|
WRN-130為鎳鉻硅-鎳硅熱電偶,分度號為N,如果表上標稱的分度號不是N,就不能使用。 是不是你溫控儀上的分度號選錯了才出現這種情況 不過三線的熱電偶真沒見過 |
---|---|
|