樓主  發表于: 2012-02-19 10:23
有臺設備要用到2軸輸出,plc用fx1n,dplsv用到兩次。有個問題想問一下各位大俠——1:plsv能用幾次;2:用dplsv d100 y0 y4 ,dplsv d105 y1 y5 指令是否還占用了y2和y3輸出端子〔因為我40mt的輸出用完,想用y2 y3驅動電磁閥〕;3:回原點指令zrn有沒有使用次數限制。
希望大俠們3個問題給于回答,先謝謝大家了!
學無止境
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-20 11:53
1.plsv沒次數限制,但在同一時刻內只能接通一個
2.Y2,Y3沒被占用
3.ZRN沒次數限制,但在同一時刻內只能接通一個
樓主留言:
還有一點不明白,用plsv指令驅動y0的同時能不能再用plsv指令驅動y1.還有兩軸能不能同一時間時用zrn回原點指令原點?(我的意思是plsv和zrn同一時間用于驅動兩軸y0.y1)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(蕭風) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!