樓主  發表于: 2012-05-13 21:33
我把海泰克PWS6600S上載應用后移動了按鍵的位置后,編譯,下載到海泰克PWS6600S,原本的撥碼是5,6,設為OFF,其它的設為ON,可下載后就不能與原本通信正常的COM1,COM2的單片機通信,后來把拔碼設為4,5,6,OFF,其它設為ON,通信正常,但時不時的觸摸按鍵無法使用,只能關電源重起。請教高人原因?先謝謝啦!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 14:33
圖片:
開關設置方法,自己研究吧
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。