新做的小機器,有三相電動機配合一個三相的風扇,另外還有個三相的電泵(排除了控制板上的單相電路漏電的可能)。今天發現機器金屬上能測到41V交流電壓,個人覺得是不是感應電壓!!!請問各位大神   這個如何處理呢!
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-12-10
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-20 11:09
很奇怪  之前做過很多類似的機器從來沒有這情況 學藝不精啊!!
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-12-10
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-20 14:47
下午搞定了,不是感應電。