樓主  發表于: 2012-02-20 11:02
新做的小機器,有三相電動機配合一個三相的風扇,另外還有個三相的電泵(排除了控制板上的單相電路漏電的可能)。今天發現機器金屬上能測到41V交流電壓,個人覺得是不是感應電壓!!!請問各位大神   這個如何處理呢!
violethzu
熟練三菱、西門子等多種PLC編程,威綸、三菱、西門子等觸摸
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 195 點
下載積分: 895 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-07-17
最后登錄: 2024-12-23
查看violethzu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-20 13:07
建議采用三相五線制,所有該接地的都接地,另外開關電源L 接火線,N接地線,應該是開關電源漏電