工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 18:43
柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(linyi) 熱心助人
    qrklove
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-15 16:34
    樓上的某位兄弟,您說話也太尖酸刻薄了,這里討論的是技術問題,至于人情世故,不是你我三言兩語道得明白的,實際工作中并不是你想加什么元件,就可以隨便加的,歐姆龍的CPM2AH程序,很好破解,另幾個的,我都已經拿到程序,而且打印出來和電路圖一起放在控制柜里,便于檢修查閱,廠家保護程序保護自己的設計專利,我能理解。可設備出了故障,大家都想盡快維修恢復生產,可總有些不是太豁達的人,出于這樣那樣的考慮而阻礙了維修速度。程序容易破解,人心卻難以破解,正如南亞某小國覬覦俺們的島礁一樣,利益.....
    qrklove
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-16 18:37
    樓上的,您可以自己做個試驗,三相四線的電源,開關后面依次接A相N,220v100W白熾燈1號。B相N,接220V100W白熾燈2號。現在把開關的零線剪斷,你會發現燈泡會比先前暗了。如果長時間這樣用燈泡就燒了。上面的元件換成焊機,電腦,PLC,接觸器等等其他元件,會發生什么現象,如果你比較富裕,可以試試
    qrklove
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-16 18:47
    回32樓,中聯重科,不知您聽說過沒,他的設備PLC ,都用GPRS通信模塊來監控,如果你的按揭沒有付他就讓你的設備不能正常使用(他們的設備可以按揭貸款),用遠程控制的方式來收尾款,這方式很好。那程序很難破解
    qrklove
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-27 14:12
    這個故障,最后還是找廠家買了個PLC,備份了新程序,又把所有用220的柜子加裝了380/220變壓器,老板又花了不少銀子,他心疼,俺高興
    qrklove
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-30 13:22
    56樓的,變壓器是會起火燒掉,原因在于變壓器的壽命到了,本身的質量問題,負載太大了,空開有時候確實出了事故不跳閘。變壓器的安裝位置很重要,要放在即使起火了也不會燒其他元件的地方。我見過一個廠家用鐵盒子把變壓器罩起來,鐵盒子要有散熱孔。當然很多事情是防不勝防的