今天學習伺服時,碰到一個問題:
用QD75MH1控制一個伺服驅動器(MR-J3-10B)來驅動伺服馬達,MH1中的控制單位選擇的是角度。
在用PLC進行旋轉定位控制時(0~360°),如果旋轉角度小于180°,馬達自動正轉到位;旋轉角度大于180°時,馬達會自動反轉到位。總之,馬達就是以180°分界,自動選取路徑最短的旋轉方式。
我想要改變這種現象,不管旋轉多少角度,馬達都朝一個方向旋轉。應該修改那里的參數?是QD75MH1的,還是MR-J3-10BD的,還是PLC程序的?
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 14:30
在QD75程序里修改,參數項