女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 17:11
120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 21:43
大家好,現在客戶指明要用PLC加溫度傳感器,就是普通的K型熱電偶和PT100熱電阻。大家有用過的經驗嗎?用補償線120米做的話,可以嗎?
當然用溫度變送器輸出4-20ma肯定沒問題,走modbus肯定也沒問題,這個都知道。
現在的問題是客戶要求用補償線,對120米外的溫度進行測量。不知道這樣可行嗎?還是說根本不可能?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-18 06:25
好的,謝謝大家,沒問題就OK了,等的就是師傅們的這句話
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-18 18:04
項目還沒實施呢,到時我會過來回復的