樓主  發表于: 2012-05-17 21:48
歐姆龍觸摸屏NT631C-ST152B-EV2通訊時為什么總是顯示通訊超時?請高手指點一下
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 10:12
先確定數據線是否正確連接,針腳是否正確;再確認觸摸屏程序中通訊設置是否正確,可以先把波特率按默認9600試一下。最后確認PLC的程序中通訊設置是否與觸摸屏的一致