女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dlxonly
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 630 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-02-15
最后登錄: 2013-03-18
查看dlxonly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-20 19:30
三菱 觸摸屏編程軟件GT designer 3  數據配方 和數據配方擴展功能如何使用??!!急啊 希望大家多多幫忙啊~~
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-21 10:36
假設只有一組數據:調用配方用M10,保存配方用M11.如此應該比較簡單了,軟件里設置一下就OK了
多組情況下,則需要知道配方ID(設為D100),這時就需要一個變址的功能!
在PLC的程序中,將D100乘以2賦予D6(老F940的配方ID就是它,這里借用一下),
回過頭來,看我們的畫面,M10的設置畫面中---擴展功能-----勾選“使用偏置功能”---軟元件設為D6!保存配方M11同樣設置!下載畫面到觸摸屏。
  恢復正常后,將PLC與觸摸屏連接好,上電!
  假設此時的配方ID為2,點擊屏上的M10,在PLC中監視看看,此時PLC內動作的是誰?