12樓  發表于: 2012-05-23 15:28
樓主既然有電路板,那么不會測試一下?
我認為也是共地的。

光耦用在開關電源的中,比如彩電(我15年前學過修無線電),是肯定不能共地的,共地了,起不了隔離作用,輸出負載側要有電,會觸電的。

但用在PLC里,都是直流低壓,完全不用 完全隔離,這樣做要增加成本的,同時要增加體積,PLC的開關電源變壓器再增加一個繞組不就行了?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-24 09:09
我沒有板子,我只是在網上找了這產品,只有圖片,我是從部局上看出來的,他的板子上好像也沒有多少東西。

下面這個電路是三菱的PLC的開關電源處理



他是一路交流輸入,有高手能給解答分析一下,TB1難道是DC  DC 的變壓器?希望高手解答一下,三菱PLC的內部輸入輸出也都是用光藕隔離的。
山河今仍在,壯志在何方?
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-05-24 12:36
去一些電子網站問吧,這里的人大部分是搞電工的。
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-05-24 15:06
大哥,我也是搞電控。
山河今仍在,壯志在何方?
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-05-24 16:29
引用
引用第13樓ymr78419972于2012-05-24 09:09發表的  :
我沒有板子,我只是在網上找了這產品,只有圖片,我是從部局上看出來的,他的板子上好像也沒有多少東西。

下面這個電路是三菱的PLC的開關電源處理
[attachment=84731]

.......


TB1 左側是開關電源高壓部份,我不說了
TB1 右側只有一組線圈,上面D4 是由二個二極管組成的模塊,經它整流后,由C10和C16濾波(C16主要是濾除高頻干擾),因此CN1的 :
5、6就有電壓 6腳為負
再由5、6接一個線圈(可能是類似變壓器樣子的線圈),主要作用還是濾除高頻干擾,然后再由電容C14、C11整流,輸出4、7電源,7腳為負。

二組電源也可以算是共地的。6、7只經過一線圈。

這里的光耦是隔離220V 和變壓器輸出的低壓用的。仔細看電路圖就可以看到,TB1左側和右側沒有一根線連接在一起的。

這個沒學過電子的,是說不清楚的,你搞工控,去研究這個干什么?
只要把PLC程序輸入電腦,機器能正常運行就OK了。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-05-24 17:01
引用
引用第16樓meipingboy于2012-05-24 16:29發表的  :


TB1 左側是開關電源高壓部份,我不說了
TB1 右側只有一組線圈,上面D4 是由二個二極管組成的模塊,經它整流后,由C10和C16濾波(C16主要是濾除高頻干擾),因此CN1的 :
5、6就有電壓 6腳為負
.......


我是搞工控的,對電子也有些興趣,學好一點,不精。我開頭的帖子說了,想做一個邏輯處理的板子,只做開關量控制,加個液晶,用在一些功能不復雜的設備上,
考慮隔離的時候,看到好多人做同樣的東西,用了光藕隔離,但是板子都是一路電源供電,所以想知道一下他們如何把一路分成兩路獨立電源的。現在理解三菱的做法,
可能是直流經過G6551芯片控制,通過TB1變到次級線圈,次級線圈再半波整流。

我在想,于其這樣,不如直接讓板子上加兩組電源進去。
山河今仍在,壯志在何方?
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-05-24 17:04
按理講應該是光耦的輸入的地與輸出的地不能共用才對。一般的PLC的說明書上都這樣說,我做過很多PLC,有一次就是共用地造成輸入異常。其實PLC就是通過單片機來做的。
綠色的微笑
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-05-24 17:59
加N組也可以
前面我也說過了,如果要加二組電源,那么TB1就要二組線圈,變壓器就要大,還要二套整流濾波元件
另外,那個 類似變壓器樣子的線圈 也不能省,如果能省的話,那么原圖上就可以省掉。
零件多了,電路板就要大了,但使用效果一樣。

只要PLC 接地線性能好,共地基本沒什么干擾的。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-05-24 18:48
你待什么佳音啊,上面說了,可以共地也可以不供地,看你怎么使用,把簡單的問題復雜化
鎖螺絲機
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-05-25 15:30
引用
引用第20樓longkeming于2012-05-24 18:48發表的  :
你待什么佳音啊,上面說了,可以共地也可以不供地,看你怎么使用,把簡單的問題復雜化



我是想自己做個板子,可以共地也可以不共地,共地了,我個人覺得就干脆不用光藕得了,共地了,用了根沒用也差不了多少,主要就是想不共地,然后
做到輸入輸出隔離,FX1S的PLC我也拆過,貌似沒有多抽頭的變壓器,你想啊,FX1S才多大的體積。

三菱可能是交變直,然后經過PWM再變直的,大家沒有看我前面發的一公司 的產品嗎,仿三菱的FX系列的板子,聽說銷量相當不錯,他就一路24VDC供電,
芯片用的STC,應該是5VDC,那聲稱是完全隔離的,他只是用了一個 DC DC的開關電源芯片LM2575,不知道他是如何實現的。

其實不用也可以,要用就要兩端不共地,是吧,共了,還不如不用。

學藝不精啊,哎
山河今仍在,壯志在何方?
langzipzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 120 點
下載積分: 587 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-06-22
查看langzipzh的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-05-26 01:12


上圖是FX2N的配電圖。
從上圖可看出,外部輸入輸出信號用電源是24V+和24V-,內部是5V-0-24V,這兩路是獨立的,由一個電源得到,電源一個初級,兩個次級。這個完全可行,只是在電路設計上把這兩路電源的正極和負極都分開就行。
至于那個仿PLC的單片機板,我想你已經作了解釋了。
應該這樣說:它具備信號隔離的條件,但是要實現光電隔離,也是需要條件的:那就是外接電源。
[ 此帖被langzipzh在2012-05-26 01:20重新編輯 ]
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-05-26 06:59
感覺沒有問題,有一點提醒樓主電源負極和地線最好不要看作同一條線(為防止干擾),多種低壓直流電壓輸出共負極是普篇存在是可行的,而且有些在控制電路輸出端用了繼電器隔離更沒有問題。