女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-18 16:38
想用51單片機做一個類似于PLC的電路板,用在一些邏輯控制的設備上。準備做8個輸入端,12個輸出端,通過單片機控制繼電器。輸入與輸出中間都用光藕隔離開來。然后外加一個12864液晶做顯示。現在有一個問題,光藕主要起保護隔離作用,如果兩端電源共地,就失去了意義。想知道三菱PLC也是要么交流,要么直流一種電源規格輸入,如何做到在光藕兩端的電源不共地?

我自己的想法,輸入部分


輸出部分



想知道如何在板子上接入一個電源的情況下,分離成兩個獨立不共地的電源,供光藕的輸入輸出端使用。
山河今仍在,壯志在何方?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 17:00
提醒樓主:光偶就是允許不同供電回路下工作的一種方法。而你反過來說要一個電源不同“地”工作,這個是不現實的。
所謂的“地”其實就是一個參考點而已,不同電壓等級是允許“共”地的。
只有在交流回路中允許存在共電源不同“地”的工作模式。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-22 10:27
    我這樣解釋看看樓主能否理解。
    首先我說的是輸入:從構成的回路上看是一組(LED【發光二極管,這里做指示燈用】+光藕的輸入【也是一個LED,是光耦的輸入做光敏三極管的基極信號源,在放大區域內,當輸入LED的電流大小變化,通過光耦輸出可以在光耦輸出端【集電極上反映其電位的高低】+一個限流電阻組成。
    輸出部分:一個上拉電阻+輸出光耦組成。
    不知道我這樣解釋能否理解光耦的一般原理?
    這樣,我再解釋你的第一個圖。
    當J2接線端1、2短路【相當于按鈕按下】,輸入回路由24V+至LED【指示燈】到光耦輸入的LED,工作電流由限流電阻限制在安全電流范圍內。這里需要說明的是光耦工作區間在開關狀態!
    當光耦內輸入的LED有電流流過時,感應到輸出的光敏三極管的基極,迫使它的集電極“C”電位下降。也就是說P1.1腳的電位由VCC下降到0.3V左右【三極管的飽和壓降】。反之輸入如果沒有電流則該點電位上升到VCC電壓。
    以上我解釋了光耦的工作原理,為什么PLC使用光耦?其目的是可以將外部輸入與內部電路“分開”,中間傳輸依靠“光”做連接。
    下面的回答可能是你需要的,如果共地,就有可能使光耦失去意義,因為干擾源可以通過“地”流向內部電路,使系統工作受到干擾。實際意義上的“地”不一定是等電位的。我們在電控中經常講的一點接地,其目的就是將不同電位的“地”強制下拉到相等的這個概念。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-22 11:54
    我上面這個電路可行嗎?
    分二個方面,電路工作可以。另一方面,如果“地”通,會降低抗干擾能力。
    算不算是共地呢?
    萬用表檢測通,是共“地”。

    但是PLC只有一組輸入電源,他是如何在內部分成兩個獨立的電源,分別供給光藕的輸入輸出端。   一般光耦都要求輸入輸出電源不共地,理論上應該是兩個獨立的電源,各個地不相同或者說用萬用表檢測一個板子上不同規格的電源的地時,是不相通的。我個人的理解。
    你需要了解PLC的電源,輸入確實只有一個,但是它的輸出會有多組輸出方式分別連接于相應的內部線路中。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-28 16:21
    前幾天出差,沒有關注樓主問題,今天看了帖子,我認為其實光電耦合(隔離)就是在你的“STC”上、下側,元件一般以四腳封裝。
    圖片什么我看不清楚,大概有12路輸入和8路輸出。
    在1樓中你不是已經給出了原理圖,就是那個TLP521-1這個就是輸入光電耦合器原理。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-30 10:42
           非常敬佩你的執著精神。我想問問你是否自己做過功率放大器?如果做過應該對于輸入地(信號地)與輸出地在不同地點的區別,最后的直觀的區別就是所謂的噪聲問題。反應到你的問題中實際上也可以理解為電磁噪聲。
        光藕實際上就是通過電-光的合理轉換規避電磁噪聲,使輸入、輸出之間的電磁干擾降到最小。合理選擇系統電流的流向,即便共地也可以有效降低電磁噪聲。
        在工廠電氣控制中因為環境的復雜性,使電磁噪聲在處理起來變的相對難度。它不僅僅是參考點“接地”“零線”間的互相干擾,同時在導線的敷設、導線的特性等都將產生干擾。

    光藕兩端的直流電源共地沒有關系嗎?
    所以合理的設計線路,可以使干擾降到最小。當然采用軟件編程也可以降低干擾,比如信號的采樣周期調整。
    大膽去實踐,會把問題理解的更清晰了。