1、控制要求:
(1)按下觸摸屏上的“啟動”按鈕,1#電機Y啟動,1秒后,1#電機△啟動;相隔T秒后,2#電機Y啟動,1秒后,2#電機△啟動。
(2)按下觸摸屏上的“停止”按鈕,所有電機不管處于何種狀態都停下。
(3)能顯示兩臺電機的累計工作時間,停電也不會改變。定時范圍是5~10秒。
(4)實用功能指令(MOV)編寫程序。
2、操作要求:
(1)畫出PLC的I/O分配圖、PLC的梯形圖和觸摸屏的畫面。
(2)兩臺電機能順序Y—△啟動。
(3)顯示累計工作時間。
(4)觸摸屏有“啟動”、“停止”按鈕。
(5)在觸摸屏能調整T的大小。

接下來是筆者自己的學習筆記

先看清楚題目的要求:
星三角啟動
那么我們控制一臺電動機就需要三個繼電器啊,那么就需要三個輸出。


在上圖中可以看見筆者我用了M0這個軟元件
還有D0 還有C100 C101 C102這三個字軟元件
應該題目中有說到要記錄運行時間還有停電保持
所以筆者用了三菱PLC FX2N中的C100開始的斷電保持型計數器
通過手冊中得知C100--C199共100點
為什么我要用兩個按鍵M0,M0不是同一個軟元件嗎?
這里我來解釋一下吧。
我在按鍵上做了一些設置
一般情況按鍵


我們用的都是點動
而我這次用的是置位還有一個復位
這樣有什么用呢?
接下來我會在我的PLC程序中作出解釋
觸摸屏的大概就說到這里
接下來說筆者的程序


在之前我就和大家說過要來解釋一下為什么我要在觸摸屏上用兩個M0
這里我想大家應該可以明白了
我利用置位的M0去觸發1#電機星接啟動
用M0的復位下降沿的脈沖去停止全部電機


時間間隔的啟動電機不同的接法。


時間顯示的方法

歡迎大家一起討論!