女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-21 16:57
各位:
     我們公司一直在使用固態繼電器,但是經常出現問題,現在幾乎都換成了接觸器,我不知道,是我們使用有問題,還是固態繼電器本身質量有問題。我們使用的油壓機齒輪泵,電機功率4KW,選擇的固態繼電器是,上海月勝的40A,用了一段時間,固態繼電器就會缺相,嚴重的就會燒電機,據車間說,由于固態繼電器缺相燒過電機的。前段時間用固態繼電器控制,電加熱器,一共54KW,選擇的100A的固態繼電器,幾分鐘時間就燒了一相。不知道大家遇到過沒有了?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-26 20:53
固態繼電器控制電動機是不明智的選擇,首先是電動機啟動瞬間啟動電流很大,這可能讓固態繼電器過流。電動機感性負載,停車的時候就是發電機,那么電動機發出的電壓與電源電壓疊加在一起有可能讓固態繼電器擊穿
控制電動機還是用接觸器可靠