樓主  發表于: 2012-06-03 19:08
plc是臺達14ES,觸摸屏是顯控的,設備要求電機帶動圓盤臺,在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點,現在出現當把變頻器頻率提高,則C236計數800左右,但把頻率降低后,C236計數在1200左右,接近開關換了好幾個。都沒有解決,而且這種接近開關一直在用。

按照實際情況,應該無論電機速度快慢,C236計數都應該一致啊。有沒有朋友遇到類似情況啊
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2576 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-04
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 15:43
一看就能明白問題在哪,PLC一般能達到這個要求,實在不行,看下說明書確認下,主要還是接近開關來不及反應,樓主設計有問題,要么降低頻率,延長開關導通時間,要么換用編碼器