單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
shusong1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 2468 點
下載積分: 4425 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-04-14
最后登錄: 2023-11-20
查看shusong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:31
簡單一點就在變頻器前端加一個接觸器,變頻器出線端加一個熱繼電器,當電流過大時用熱繼電器斷開前端的接觸器。