單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 08:15
直接換一個和電機功率適配的變頻器不就好了,領導抬杠鉆牛角尖,你沒必要遷就他,壞什么換什么,拿事實說話!要不,你怎么保護、測量都是治標不治本,......