女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-04 18:42
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 07:17
普通變頻器電機,應該有專門的散熱風扇的。
深井泵電機,用變頻器,你廠的那個老大爺說的原因占了很大一部分比例,前面那個說的是低頻高負載的也占了很大一部分原因。
變頻器對電機的保護功能,還是很全的,看看參數設置有沒有問題。現在已經有可以直接測量變頻輸出測的真有效值電流的鉗形表了。讓你單位買一個。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。