女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

電工佬波叔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 228 點
下載積分: 6019 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2023-03-06
查看電工佬波叔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-05 05:21
第一個,IL ILC.這個指令比較簡單,我們廠里的設備的急停開關都是用這指令實現,也是就是說當IL的執行條件為OFF時,在IL 與ILC之間的程序都全部停止執行,所有輸出點都為OFF.不知各位大哥你們廠的設備的急停開關是不是都是用這個指令實現呢,?不知在歐母龍PLC系統中還有沒有其他指令可以代替這個指令呢?
第二個.JMP JME{跳轉指令}這個指令和IL ILC 有一定區別.當JMP的執行條件為NO時,JMP 與JME之間的程序執行,當JMP的執行條件為OFF時.JMP與JME之間的程序不執行,但是在JMP 與JME之間的工作位被保持在JMP為NO 時的狀態.\這樣的指令有什么用?
第三,SBS  SBN  RET  {子程序調用指令,}這個指令和JMP JME指令功能差不多一樣的,也是有保持功能,真不知這樣的指令有什么用,請高手解答一下!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 09:00
這些指令,各有各的用途,誰也代替不了誰。一句話也解釋不了,隨著經驗的豐富,你會慢慢體會到的。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。