女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hjc
月兒彎彎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 155 點
下載積分: 696 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2015-12-27
查看hjc的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2012-06-18 13:52
把水管輸出關死測試下不就行了。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2012-06-18 18:30
水壓與水的流量成反比,當然水泵的進水管徑不能太小,太小了壓力也上不去。
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2012-06-19 14:20
lang1114
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 190 點
下載積分: 836 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-28
最后登錄: 2018-01-18
查看lang1114的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2012-06-20 06:26
???是有點暈
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2012-06-20 09:44
如果壓力升不上去,一個是電機功率不匹配,另一個原因就是管道直徑的問題了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2012-06-20 09:48
我都不管了 讓他們弄!早就得出結論了! 那就是柜子沒有問題! 明著和他們說 電機我給你380V/50HZ的電(電機的額定值)。。。他們說我接觸器選小了? 我汗呀 前幾天他們去換了個新柜子過去(不是我做的)! 我笑了,還叫我去看!一樣打不上壓力。。。。悲哀呀!悲哀
每天一點點
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2012-06-20 16:28

唉,悲哀
孟工
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孟工的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2012-06-20 16:53
有時候工作,不是搞好技術就可以的,還需要學會如何溝通。
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2012-06-27 21:17
查一下電機有沒有被人接成反轉了
大家好才是真的好
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2012-06-27 21:20
問題是一定有的要不然人家以前是怎么用的又不是剛裝下去就這個樣子,外行只認一個理就是以前能用現在不能用了。
大家好才是真的好
electrician
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2012-12-16
查看electrician的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2012-06-28 09:08
想起20年前的一事,水泵揚程70米,但運行時只能到10米左右。壓力上不去。查水泵,查管線,閥,都沒問題。
最后發現,施工時,工人把進水管口做長了點,離水罐底僅有3CM長。切去一段后,水泵正常。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2012-06-28 16:15
向前輩學習,我沒接觸過恒壓供水,你們用的是壓力開關還是壓力傳感器啊,恒壓能供水一般能供多少壓力?