公司有個改造的設備,有個烘箱,三角形接法,電源三相380V,現用萬用表測三角形接法的3個點,得電阻在100歐姆不到,97歐姆左右,現在想問電流怎么計算?
好長時間沒碰這個了,忘記差不多了,請問各位高手們,在哪可以找一些基礎的資料看看
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 09:14
引用
引用第1樓tiansan80700于2012-06-07 23:24發表的  :
由I=U/R可知,380V/100歐=3.8A. 通過三角形每邊的電流是3.8安。 通過A、B、C三條電源線的電流分別是3.8A(3.8A加3.8A等于3.8A,注意:此處為矢量計算)