女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

愛慕
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 294 點
下載積分: 928 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-08-01
最后登錄: 2023-01-13
查看愛慕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-10 23:54
廠里的設備接地,一般都是小型的設備,不過在一個車間內放了幾十臺,車間里面包括了很多的輸送帶之類的,試過多次接地,接地后漏電(不知是靜電還是漏電,至今搞不清楚)還是存在有,經常有電到的!而且接地后設備開始經常燒壞電位器(也搞不清楚什么回事),請各位大哥幫忙解答一下!多謝了!
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 11:16
這個問題我可以非常清楚地告訴你,地線是沒有問題的!跟零線什么的也沒有關系,最主要的原因是你們所使用的設備的電位器的共0V是采用非隔離方式。這種結構在單獨使用時是沒有任何問題的,但多臺一起使用時,并且共0V直接連接或地線間接連接時會產生回路電流。燒電位器是最輕的,跳漏電也是正常的。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]