女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

daotianbai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 492 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2019-10-25
查看daotianbai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析?謝謝!!!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 02:56
這問題我來回答你,其它都不要管,你那接觸器與熱繼電器的線是銅還是鋁,主要是接頭接觸不好發熱,重新做一下緊固好就ok了。