樓主  發表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝!!!
辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 18:59
該電機需用軟啟動器啟動!RDJR1系列的軟啟足以!就能解決你的問題!希望能幫到你!好運朋友!