110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析?謝謝!!!
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-15 10:47
這么大電流,銅線和鋁線是不能直接緊固連接的吧?銅線和鋁線相連會產生灰白色物質系三氧化二鋁,時間稍長,連接處接觸電阻會增大、發(fā)熱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ying-feng) 優(yōu)秀文章