女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 17:11

 如圖,R1-S1-T1和R2-S2-T2處可以用漏電保護器嗎?后面的用法是2相用電。小弟求助~~~~~~~~~~
學習,努力
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 17:22
可以啊,但是要用帶有零線的漏保,不能用三相的漏保