樓主  發表于: 2012-06-15 09:41
各位大俠:
     現我公司有2臺“德瑪”牌的變頻器,分別帶2臺電機,電機是1。5KW,三角形接法是220V,6。4A,   星形接法是380V,3。7A。  但現在有一臺變頻器老是顯示:AOL,電機停轉。我測電流一臺是3A左右,這臺不正常的是7A左右。我把不正常駐的那臺空載測電流也是6。5A,電機又沒問題。現在小弟不明白的是:二臺一樣的電機,一樣的變頻器,變頻器設定的是一樣的參數。這什么二臺電流不一樣,所帶負載也是一樣的。跪求指點。順便補充:2臺電機接法都是三角形。2臺變頻器接線也都一樣。什么都一樣,為什么最流不一樣,用了二年了,以前不會出現老停轉現象。
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 23:42
看來是所帶的負載有問題