樓主  發表于: 2011-06-18 19:26
]最近我遇到一問題,用三菱PLC和威侖觸摸屏6070IH,我做了 一個畫面,用威侖觸摸屏6070IH顯示PLC寄存器D200中的數值,但觸摸屏卻顯示的是幾個星號* * *,只好用傳送指令MOV  D200 D201,再將威侖觸摸屏的畫面D200改成D201,數值才被顯示出來,求高手指點,是為什么,我以前沒有碰到過這類問題。]
有壓力就有動力
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 09:05
一樓說的不錯,應該是D199和D200被一個32位的變量占用,所以你的值沒有變化。仔細檢查一下程序中的其它部分有沒有用到的。