女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

初入三菱
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-01-13
最后登錄: 2012-11-21
查看初入三菱的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-18 14:54
三菱1S、1N系列PLC 可以在運行中改數據嗎?(計時器、計數器里面的數據)。比如說某個計時器是40秒的,運行到10秒的時候我把它改成30秒計時器,那運行結果會怎樣?在30秒的時候就會輸出嗎?
chuguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 190 點
下載積分: 494 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-07-05
最后登錄: 2024-08-22
查看chuguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 18:11
在觸摸屏上可以修改