樓主  發表于: 2012-06-19 01:58
CPU 異常(異常碼2000)
CPU REST后又正常
之后又再發生

檢查模塊 (下圖)


應該非QD75造成
請問要如何查詢問題
請大大指點~
lkk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 195 點
下載積分: 6850 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2007-12-30
最后登錄: 2015-02-20
查看lkk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 11:01
進行測試以下方法(仍未查到原因,持續求助中~)
*監視特殊寄存器SD1400到SD1431及SD5到15-->都沒有數據是"1”
*模塊進行重新安裝-->檢查無松脫
*模塊參數設置-->模塊號對應正確
*檢查GOT連接狀態和GOT的接地狀態-->正常

再請教大大
*QD75M的出錯代碼0323是何意思?
*監視特殊寄存器SD1400~SD1431及SD5~15可以從[system monitor]得知嗎?
*GOT接地可以只接LG或FG嗎?