女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liu1984412
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 269 點
下載積分: 859 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-08-06
最后登錄: 2024-06-13
查看liu1984412的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-24 17:06
      請問大家,如果一臺設備有很多報警點,如:某個氣缸沒有前進到位,需要出現報警。這個報警怎么才能實現呢?
這種方法可行嗎,出現某個報警,把一個中間繼電器置為1(M110)?然后在上位界面中監控這個繼電器。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 11:08