ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
客戶第一次用三菱伺服,選擇的是MR-A-100AG-KH003 + HF-SN102J-S100 由于不清楚日系伺服都是三相200V供電,誤接了3相380V,送到我處檢測。 拆開驅動器仔細觀察電路板,沒有明顯燒壞痕跡。 抱著僥幸心理通上單相220V,報AL E6。電源沒壞? 短接緊急停止(EMG),LSP(正轉行程限位),LSN(反轉行程限位),通上24V電 13號腳(負) 1號腳(24+) 再通電,不報警了。380V沒燒壞? 調到點動模塊,按正轉,電機狂抖,報AL 31(過速)。斷電上電,再點動,這次反轉,電機轉動。 一方面感覺伺服是好的,一方面懷疑為什么點動正轉會報警? 時間已經很晚了,送走客戶,明天再試。 第二天6-22,大家都過端午放假了,我到公司再試試。 搞了一個FX2N-16MR-001、FX2N-2DA,編了一段程序。 PLC開機后,前5秒無動作,后5秒使能,接通正轉,給1V電壓,過5秒2V,再過5秒4V,再過5秒8V,無限循環 編好程序,接好線,再檢查 上電,PLC運行,5秒過去,伺服轉。但速度不對,很快,3300轉! 昨天點動反轉的時候,也是3300轉! 這個伺服電機的額定轉速是2000轉,最大轉速是3000轉,瞬時極限是3450轉。 我才給了1V電壓啊,接下來,不管是2V,4V,8V,都是這個速度。 感覺奇怪了,是不是24V串進信號里去了,反復測量,都沒問題。 不斷實驗發現,只接SON,不接正反轉,不給電壓信號,一樣3300轉。 難道驅動器還是壞了?供電3相220V錯接成3相380V,理論上壞的應該是電源部分,信號部分不應該壞呀。 實在沒辦法,只能把PLC這些線又拆掉,只接最簡單的信號電源,和短接正反限位急停。 用電腦調試,先用Setup154C把參數清零。再點動,依然是正轉報警,反轉3300轉。 后來我想,客戶的UVW會不會接錯了?于是測量了一下,果然接錯了,三相都錯了。 糾正了UVW以后,再測試,一切正常。 繞了很大的彎路,以后調試伺服的時候,要記得這些很簡單的地方,L1,L2,L3,U,V,W,接地,這些都是最基本的。但往往被人忽視。我花了二個多小時一直在檢查控制部分和編程序,翻說明書。卻沒想到是UVW接錯了。 同時還證明了一點,MR-E的伺服還真耐折騰,這樣搞半天,還能用~ ~ ~ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wangcheng
級別: 探索解密
|
師傅,現在我用的是MR-E-70A-KH003+HF-KN73J-S100能給我發一個正反轉并可以通過屏調速的程序嗎!該怎么編啊!謝謝師傅教一教!可以發我的QQ郵箱457796230@qq.com |
---|---|
|