各位:
      三相的電加熱管,一根功率9KW,一共5根,是380V采用三角形接法。在選用空氣開關和漏電開關時有爭論,有人覺得三相漏電開關用不起,可能用上去一會就會跳閘。現在用得100A的空氣開關,未發現什么問題。怕就怕萬一加熱管燒壞后出現漏電現象,所以想更換為100A的漏電開關。請大家發表哈意見,或者有用到這么大功率的說下經驗。謝謝大家,我會給你們加分的哦
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-26 20:45
27KW很大?用空氣開關做電源3P100A空開足夠,用3組32A(3210)接觸器分三組,或者用固態繼電器。總電源開關用160A4極漏電開關就OK了  系統必須接地。就可以起保護了。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-26 20:52
或者把3根發熱管每一根的6個頭當中的3個頭一組并起來,三個尾并起來,其余兩根也一樣接法,在吧3根發熱管所并起來是三個頭或者三個尾用一根10平方的線并接起來,這個端接N線,其余的三組頭或者尾接進380,V,N線用來平衡電阻不平衡而得的電流。
說的不明白 我上圖吧
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-26 21:00
圖片不清楚  希望可以對你有所幫助   
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-26 21:07
[upload=1]
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-26 21:10
發不了圖  A       X   三根發熱管的A  B  C并接在一起接N線   每一組的X Y Z接一相線380V進去   N線必須接   起平衡電流作用。
                  B       Y
                  C       Z
其中A-X是以組的  電機的接法就是這樣了  只不過這是純電阻電路,原理一樣