女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 22:56
師傅們好,運臺是靠伺服電機來帶動的,為什么電控箱上電的時候,運臺上可以任意移動,當按下原點回歸按鈕,以一定的速度反轉,當碰到近點開關時,再以更低的速度正轉,直到找到Z相后停止,此點就是原點,停止后我用手去移動運臺,不管怎么移都移不動運臺,這是怎么回事啊?是不是此時伺服必須靠程序來控制才會轉
還有一個問題,就是在原點位置的時候,觸摸屏上顯示的當前位置是0mm,當按下手動反轉,觸摸屏上的數值變成了負的數值,再按手動正轉,數值由負mm的到原點位置0mm變成正的數值顯示,這個程序是怎么編寫的。是不是在原點位置0MM時,如果是反轉的話,位置的當前值用減法指令SUB K0  D10  D20      D10當前值, D20 顯示在觸摸屏上/
具體編寫要怎么編,求指點   D8140用不用派上用場?請師傅們指點一下,小弟在此感謝了
zjcw0419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-11-29
查看zjcw0419的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-01 00:47
在程序里,設置JOG的速度,和移動量。。用寫的指令,寫入緩沖器內。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人