55KW,額定電流93A,為什么有人說要選對應電流交接,有人又說選一半電流交接,我被搞暈了,有權威大蝦給指導意見嗎?
到底65A的交流接觸器夠不?
三個都選一樣的沒問題吧?
施耐德配的上面是兩個65A交接,一個40A的交接
低調!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-30 10:51
一個糾結很多新入門人得問題。
首先從理論上分析,65A是能夠滿足在45KW星-三角運行了。不考慮啟動電流情況下,額定電流的一半以上即可。但是市面上有部分交流接觸器不能夠達到額定電流值(有些扁低制造商,但是確實也是實情),同時也需要考慮電機故障時的超電流運行情況。
    30多年前,影響比較深的一次是有一臺泵15KW電機,我選擇40A交流接觸器后經常燒毀(40A交流接觸器名牌上標注的為最大允許啟動運行15KW電機),也換過多次(開始以為是偶然現象),最后換為60A用了幾年也沒有事情。
這個事實以后,我一般在條件允許下,選擇交流接觸器都會考慮往大一檔額定容量選擇。短路器。熱繼必須按實際額定值選擇。
以上是我對于交流接觸器選擇的一個認識。