女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

383702252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 175 點
下載積分: 2488 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-03-04
最后登錄: 2023-02-24
查看383702252的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-01 17:09
如今 IO監控出來了  報警燈出來了 但是按鈕沒反應   我是直接把原來的X換成的M  沒反應

還有就是  怎么通過觸摸屏把T的參數k 改變啊~? 請各位沒事的時候能招呼一聲哈

觸摸屏是步科的  plc是三菱fx64MR的  


愿各位周末愉快  恭喜發財
[ 此帖被383702252在2012-07-06 19:37重新編輯 ]
piaopiao218
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 189 點
下載積分: 713 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2012-09-19
查看piaopiao218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 16:17
如果通訊沒有問題,觸控沒反應的話可以先將觸摸屏背面的撥碼開關2腳撥到ON的位置,然后按一下邊上的黑色復位開關,使觸摸屏進入觸控校準模式,然后對觸摸屏進行觸控校準。如果觸控校準沒有問題,但按鈕還是按上去沒有反應,具體情況可撥打4007005281步科技術服務熱線請求幫助!