女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

a7401047
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 180 點
下載積分: 1599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2015-10-28
查看a7401047的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-06 15:21
三相380V5.5KW電機怎么改成三相220V 加電容行嗎?
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-07 11:01
引用
引用第13樓lixg12于2012-07-07 01:53發表的  :
要看看 電機的接線盒,如果線圈的六個抽頭都有接出來的很好改。。。把它接成星型接法就好了。、這過程注意別把線圈接反了

5.5KW電機一般都是三角接法,改成星形接法是接660V。改星形電壓是升高,不是降低。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-07 11:04
如果電機現在是星形接法,那就改成三角接法就可以了。如果不是直接接220電機還是會轉。扭力小,發熱嚴重,帶負載絕對掛掉。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-07 11:06
這樣你還不如改成單項220.加倆電容,一個啟動,一個運行。電路有點麻煩