有一個同行問我一個問題,說他今天維修一臺11KW的電機,安裝上去后,覺得轉向反了,就調換了兩條線,通電后發現電機轉向還是沒變,又換了另外兩條線,結果轉向還是沒改變。請問誰見過這種電機!誰可以解釋是什么原因?
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 23:16
樓主提問說清楚一點。如果是接工頻380v,不能反轉,測量三相電流是否平衡,多半是電機線圈缺相。有個誤區,在變頻器輸入端換相,電機是不會反向的。只有在輸出端換相,電機才可以反向。