現有一三菱伺服驅動器型號如題目所列,伺服驅動器和電機都是三菱新品。
機器已經使用半年出現此故障。
檢查參數設置是正確的。延長加速時間后可以運行。
縮短加速時間后則出現報警,出現報警是伺服電機即將定位完成時。
電機和伺服驅動器及電源線,負載線都更換過。
電機空載時也是同樣現象。
現在唯獨剎車電阻未更換。
請教各位有沒有遇到過此類故障!!!!!!!!!
[ 此帖被雪花飄飄在2012-07-13 22:40重新編輯 ]
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 20:16
試用過手動調節增益嗎 改變增益參數和負載慣量比看一下
樓主留言:
增益和負載慣量比未手動設置。試試先
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(雪花飄飄) 熱心助人,祝好人常樂
    農夫
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 4630 點
    下載積分: 14608 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2023-12-16
    查看農夫的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-15 18:25
    PA02制動電阻,PA08是0001自動調節模式1改為0002自動調節模式2,另外PB06轉動慣量比調節為10以上慢慢調大直到滿意為止.如果電機轉速在2000R/M以上PA09也要設置.制動電阻是馬達停車時消耗能量的要列為第一個要懷疑的對象,有的話想辦法搞個新的換了先 ,應該能好
    [ 此帖被農夫在2012-07-15 18:32重新編輯 ]