樓主  發表于: 2012-07-14 07:46
請問大俠。三菱在位置模式下,在Y0或Y1發脈沖過程中,就是執行這條指令中DDRVA  D200  D300  Y0  Y3把這個指令的D300里面數值改變使他速度改變,可以嗎?這樣做會出現什么異常情況嗎?
曾少你的,你都已在別處得到。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 08:08
不會變化....下次執行時才生效......試過.............
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心) 熱心助人,祝好人常樂
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1227 個
    工控威望: 3498 點
    下載積分: 4407 分
    在線時間: 1980(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-12-15
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-14 17:26
    這條指令已有加速的了.....如果你想修改可以在編程軟件里改動一下或是在指定加減速寄存器里改.....
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心) 熱心助人,祝好人常樂