女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

傻帽天才
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 120 點
下載積分: 595 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2015-02-10
查看傻帽天才的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-14 14:20
各位大神 你們好。  我現在遇過到了一個難題就是 我用EM253控制 三菱伺服驅動器MR——ES
但是當P0口 發送脈沖的時候發現電機根本不轉。 我的接線方法是 T1  PG  接同樣24V 正電源,  P0與PP對接
我測得 當我不發送脈沖時,P0口電壓為23.7V  發送脈沖時 為12.5V( 我用Q0.0 發送脈沖(原型) ,Q0.0 接PG PP接地,測得Q0.0 發送脈沖時的電壓為18V  ) 小弟十分不解,到底是什么原因到底電機無法轉動?  
           不知大神是否遇到類似情況 ,告訴我 啊! 不勝感激!
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 08:15
MR-ES驅動器的參數需要設置,p21:脈沖輸入形式,
p41:輸入信號自動ON選擇(設置正反轉限位和伺服ON信號)。
樓主留言:
你好 這兩個參數我都設置了 我設置了參數21 參數41我都設置了啊
而且我用Q0.0 輸出的脈沖代替EM253的P0 電機就轉了,但是用p0 電機就轉不了, P0 口也亮了啊
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-23 12:05
建議你用P0+,p0-這幾個差分驅動的端子來控制。
P0+接PP,p0-接PG。
P0+接NP,p0-接NG。
這樣試一下看看吧。EM253我也沒有使用過。集電極開路型的如果電阻匹配不好會無法驅動的。