女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wycwin1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 603 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2012-11-06
查看wycwin1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-16 16:11
      我們有一臺設備是同時用5個位移傳感器測量5個活塞的行程止點,現如今有一問題:其中有1個2號腳,不是什么原因出現第一次測量數據不準,但是不移動零件繼續測量數據就正確了,反復測量數據都正確,現面臨上級公司評審,望有經驗的論壇前輩指點迷津,改從哪里查起。  
   PS:我們已經更換過傳感器,傳感器用的是SONY DG810  通過模數轉換模塊,鏈接到PLC。 在線等前輩指點 或者加我QQ 30791407.
aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 3612 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2022-04-25
查看aggtjw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 17:23
我也用過,不過我是用的通訊的方式做的。暫時無問題。
臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580