樓主  發表于: 2012-07-18 22:43
請問:S7-200與變頻器RTU通信時,Modbus 協議的保持寄存器地址范圍在 40001 - 49999 之間;如果變頻器的地址較大,映射后,數值超過49999,應該怎么辦呢??希望大家不吝賜教啊!
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 17:04
一般都不會超過,搞過s7200  Modbus RTU
與臺達,艾默生的變頻器485通訊,地址都沒超過你說的數