樓主  發表于: 2012-07-23 19:55
我使用的是CX-ONE 8.2

已經能在現場正常連接CP1E進行程序編輯。

現在想使用CX-Simulator進行模擬IO條件操作以檢查好程序后再上線使用。

在線模擬也能正常使用,

但是在配置好一個很簡單的IO條件文件文件,點擊開始的時候出現了錯誤:

IO Condition to watch does not exist.

這是什么原因?該怎樣才能使用IO條件操作?






ldbboy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2024-11-23
查看ldbboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 16:15
問題解決