女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

業績電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2023-11-08
查看業績電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-23 20:14
請問FX1N -40MR01  PLC的輸出電壓能不能不同,比如COM0與Y0的電壓;AC220V,COM1到COM4,;DC24V,COM5AC380V
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 19:10
可以的,但COM口電源跟Y輸出要同一組。